當前位置:一級消防工程師題庫>案例14汽車加油站防火案例分析題庫

問題:

[單選] 油罐容積符合下列()條件的汽油加油站的等級劃分應為一級站。  

A.油罐總容積150。B.油罐總容積90。C.油罐總容積V≤90m3、單罐容積≤30m3。D.油罐總容積210。

問題:

[單選] 埋地臥式汽油儲罐內部油品表面以上的空間爆炸危險區域劃分為()。

A.0區。B.1區。C.2區。D.3區。

問題:

[多選] 在城市建成區內不宜建,且在城市中心區不應建()。

A.一級加油站。B.一級加氣站。C.一級加油加氣合建站。D.二級加氣站。E.二級加油加氣合建站。

問題:

[多選] 該加油站的()等處均應設事故照明。

A.站房的營業室。B.站房的變配電間。C.罩棚。D.卸油區。E.站房的門衛室。

問題:

[判斷題] 卸油油氣回收系統是指將油罐車向汽油罐卸油時產生的油氣密閉回收至油罐車內的系統。()

正確。錯誤。

問題:

[判斷題] 加油油氣回收系統是指將給汽油車輛加油時產生的油氣密閉回收至埋地汽油罐的系統。()

正確。錯誤。

問題:

[判斷題] 使用人數超過200人的幼兒園的保護類別應劃分為重要公共建筑物,總建筑面積超過10000m2的居住建筑的保護類別應劃分為一類保護物,總建筑面積超過5000m2且不超過10000m2的辦公樓的保護類別應劃

正確。錯誤。

問題:

[問答題,簡答題] 某市老城區內現有一個加油站,受周邊環境條件(周邊安全間距,城市規劃等)所限,不便于改造。現加油站申請將原有柴油儲罐及其加油機改造為汽油儲罐及其加油機,請問從哪些方面檢查該改造方案及采取哪些措施可以減小彼此之間的防火間距。

問題:

[問答題,簡答題] 擬在位于縣城中心區的某縣政府辦公樓20m處,建有兩個50m3埋地汽油罐和一個40m3的埋地柴油罐的市政加油站。該加油站距小學(600人)50m,距一賓館停車場(50個車位)12m、距10m桿高有絕緣層的架空電線10m,站內設不發火花的瀝青地面,油罐區設3m寬的環形車道。問:(1)該加油站是否可建?為什么?(2)設計中有什么問題?

問題:

[問答題,簡答題] 有一座一級加油站,按《汽車加油加氣站設計與施工規范》(GB50156--2012)汽油埋地儲罐與一類民用建筑保護物的防火距離為25m。現有一加油站在總平面布置時,汽油埋地儲罐與一類保護物的距離最多只能控制在21m。問:需采取什么措施?